Показано с 1 по 10 из 12

Тема: Несколько вопросов по возможностям ПР200

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    12,986

    По умолчанию

    Не, вроде в режиме сопротивления, посмотрите макросы в онлайн базе и описание этих макросов
    Нажатия кнопок не эмулируется вроде, а переменную из 0 в 1 можно в эмуляции изменить. Пока вроде только такая возможность сброса существует, за счет привязки переменной к экрану и перезаписи ее в программе.

    То есть на экран выводите 0, изменяете на 1, в программе ее обрабатываете и возвращаете в 0. Ну и программно выполняете сброс при переходе с 0 до 1.
    Последний раз редактировалось melky; 17.08.2018 в 12:15.

  2. #2

    По умолчанию

    Добрый день, какая максимальная температура? Термопару напрямую подключить не получится, либо термосопротивления либо через НПТ, или ждать выхода ПРМ-3, но мне кажется если датчик один, проще сменить тип датчика.
    С уважением, Ревака Юрий.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
    e-mail: yu.revaka@owen.ru

    Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
    Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
    Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ

  3. #3
    Пользователь Аватар для jurich
    Регистрация
    13.05.2012
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    44

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Ревака Юрий Посмотреть сообщение
    Добрый день, какая максимальная температура? Термопару напрямую подключить не получится, либо термосопротивления либо через НПТ, или ждать выхода ПРМ-3, но мне кажется если датчик один, проще сменить тип датчика.
    Спасибо! Температура порядка 120гр. плюс-минус градусов 5-10. Датчик один. Если термопара не подходит заменю на термосопротивление, не вопрос. Такое к примеру -https://www.owen.ru/product/dtshh4_t...el_nim_vivodom
    Подойдет ведь?
    Последний раз редактировалось Ревака Юрий; 17.08.2018 в 13:25.

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от jurich Посмотреть сообщение
    Спасибо! Температура порядка 120гр. плюс-минус градусов 5-10. Датчик один. Если термопара не подходит заменю на термосопротивление, не вопрос. Такое к примеру -https://www.owen.ru/product/dtshh4_t...el_nim_vivodom
    Подойдет ведь?
    Такое подойдет, желательно подключать Pt1000, будут более стабильные показания. Макросы для преобразования сопротивления в температуру в онлайн базе.
    С уважением, Ревака Юрий.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
    e-mail: yu.revaka@owen.ru

    Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
    Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
    Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ

  5. #5
    Пользователь Аватар для jurich
    Регистрация
    13.05.2012
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    44

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Ревака Юрий Посмотреть сообщение
    Такое подойдет, желательно подключать Pt1000, будут более стабильные показания. Макросы для преобразования сопротивления в температуру в онлайн базе.
    Спасибо! Такое и поставлю.

  6. #6
    Пользователь Аватар для jurich
    Регистрация
    13.05.2012
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    44

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от melky Посмотреть сообщение
    Не, вроде в режиме сопротивления, посмотрите макросы в онлайн базе и описание этих макросов
    Нажатия кнопок не эмулируется вроде, а переменную из 0 в 1 можно в эмуляции изменить. Пока вроде только такая возможность сброса существует, за счет привязки переменной к экрану и перезаписи ее в программе.

    То есть на экран выводите 0, изменяете на 1, в программе ее обрабатываете и возвращаете в 0. Ну и программно выполняете сброс при переходе с 0 до 1.
    Хорошо, сброс счетчика из онлайн базы я и внешней кнопкой сделать могу. Не страшно.
    Мне главное уставки чтобы можно было менять прямо с прибора.
    А то вот сейчас какое чудо:
    панель пресса.jpg
    И увязывать это все на ПР... ))

    Да и просто хочется чего-то посвежее.

Похожие темы

  1. несколько вопросов о мастерскаде
    от Columbariy в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 05.03.2013, 16:56
  2. Несколько вопросов
    от sa1ntik в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 129
    Последнее сообщение: 10.01.2013, 09:38
  3. Несколько вопросов по СП270
    от Grafik в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 21.04.2011, 14:30
  4. Несколько вопросов по ПЛК-154
    от Andy в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 28.01.2010, 14:36
  5. Несколько вопросов по ТРМ133
    от незарегистрированный в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 25.04.2007, 15:04

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •