    Цитата Сообщение от disinfo Посмотреть сообщение
    По вашему ответу не совсем понял: это ваша догадка, это частный случай или это где-то документировано, что при таком построении и энергонезависимости res001(t):=res001(t+1) (если верно)?
    И ещё, почему, если (из примера 3380) снять энергонезависимость, а выход блока TP3(Q) отправить параллельно на какой-нибудь выход контроллера, то OL предложит поставить линию задержки, а схема перестаёт работать?
    В этом случае функция res001(t+1):=res001(t) перестаёт выполняться? И причём тут, тоже, энергонезависимость?
    Если возможно, ответьте не с отсылкой к примерам, а по работе логики.
    Больше догадка, так как скачав Ваш пример, не успел толком его проанализировать и понять что необходимо, но когда речь зашла про переменную назначенную на вход и выход одновременно, то и предположил что дело в этом, про пример из 3380 надо смотреть, речь о симуляции или про работу в железе?
    С уважением, Ревака Юрий.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
    e-mail: yu.revaka@owen.ru

    Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
    Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
    Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Ревака Юрий Посмотреть сообщение
    Больше догадка, так как скачав Ваш пример, не успел толком его проанализировать и понять что необходимо, но когда речь зашла про переменную назначенную на вход и выход одновременно, то и предположил что дело в этом, про пример из 3380 надо смотреть, речь о симуляции или про работу в железе?
    Еще, для переменных которые назначаются в поле "Изменение значение переменной" нет необходимости управлять ими принудительно, после переключения на экран, они должны сброситься аппаратно.
    С уважением, Ревака Юрий.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
    e-mail: yu.revaka@owen.ru

    Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
    Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
    Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Ревака Юрий Посмотреть сообщение
    Еще, для переменных которые назначаются в поле "Изменение значение переменной" нет необходимости управлять ими принудительно, после переключения на экран, они должны сброситься аппаратно.
    Поэтому в своих проектах для этих целей я всегда завожу отдельную переменную. А вообще желательно функцию автоматического сброса сделать управляемой.

  4. #4

    По умолчанию

    А вообще желательно функцию автоматического сброса сделать управляемой.
    пример можете привести для наглядности? Заранее благодарен.

  5. #5

    По умолчанию

    для переменных которые назначаются в поле "Изменение значение переменной" нет необходимости управлять ими принудительно, после переключения на экран, они должны сброситься аппаратно