По п.1 наверно опечатка.
не 6, а 16 соседних регистров за раз
По п.1 наверно опечатка.
не 6, а 16 соседних регистров за раз
Мой канал на ютубе
https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
Мой канал на РУТУБЕ
https://rutube.ru/channel/23641433/
Библиотека ГМ для СП300
https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg
16 однозначно!
По этому для ПР200 с ОЛ версии меньше 1.10 нужно очень аккуратно подходить.
Динамическая адресация для некоторых регистров в середине группы поможет
ЗЫ
Маленькая ремарка
Чтение будет осуществляться группой если адреса регистров отличаются не более чем на 5, например
- для двух дисплеев с регистрами Wrd 4х512 и 4х517 будет одна команда чтения шести регистров 512,513,514,515,516,517. А для двух дисплеев с регистрами Wrd 4х512 и 4х518 будут две отдельные команды чтения по одному регистру.
Т.е. на экране может быть всего 3 дисплея, а читаться будут 13 регистров.