Показано с 1 по 10 из 63

Тема: "ЗАВИСАНИЕ ТРМ200-202" по RS-485

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей0308 Посмотреть сообщение
    Есть же повторители, которые ставят на каждые 32 прибора или через каждые 1200 метров Наверняка и дешевле мохи и проблем, как Вы пишите никогда не было!
    Цель-избавиться от внешних сетей-мыши затрахали. Ну и повысить скорость опроса. У нас локалка оптикой сделана.
    Сейчас поставил эти диоды. Посмотрим результат. Затем попробуем биты перебить в NetCom. Это придётся и в приборах перебивать. У нас и МВ110 и Pixel и Carel. А у них, по моему, везде 1 бит. Это лопатить конкретно придётся. Есть новые ТРМ. Выпуск июль 2018. Потом их попробуем.
    Последний раз редактировалось mkv; 07.08.2018 в 16:16.


    Спасибо...

  2. #2
    Пользователь
    Регистрация
    21.12.2011
    Адрес
    Северодвинск
    Сообщений
    438

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от mkv Посмотреть сообщение
    ...А у них, по моему, везде 1 бит. Это лопатить конкретно придётся. Есть новые ТРМ. Выпуск июль 2018. Потом их попробуем.
    Не парьтесь насчет стоп-битов, виснут они и с двумя. И "диод" ваш не сильно поможет, внутри ТРМ-ок уже стоит защита, два трансила на общий, с токоограничительными резисторами, вроде как все по-уму.
    Печально, что техподдержка отмалчивается, что там они в прошивке исправили.
    А-ууу, техподдержка-ааа...

Похожие темы

  1. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 01.12.2017, 13:35
  2. Ответов: 16
    Последнее сообщение: 15.02.2017, 11:39
  3. Ответов: 49
    Последнее сообщение: 06.08.2015, 14:38
  4. Ответов: 20
    Последнее сообщение: 15.04.2015, 11:02
  5. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 24.09.2012, 19:18

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •