Показано с 1 по 10 из 63

Тема: "ЗАВИСАНИЕ ТРМ200-202" по RS-485

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1
    Пользователь
    Регистрация
    21.12.2011
    Адрес
    Северодвинск
    Сообщений
    438

    По умолчанию

    Это не должно помогать, ТРМ-ки при зависании растопыривают активные выходы А и В и замирают в этом положении, забирая с собой весь сегмент сети.
    Чем может помочь переоткрытие порта на компе - не понимаю.

    Да, попутно спрошу - у МастерОПС эти настройки для каждого узла? В Лектусе-то одна настройка на все...

  2. #2
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    9,434

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от VaBo Посмотреть сообщение
    Это не должно помогать, ТРМ-ки при зависании растопыривают активные выходы А и В и замирают в этом положении, забирая с собой весь сегмент сети.
    Чем может помочь переоткрытие порта на компе - не понимаю.

    Да, попутно спрошу - у МастерОПС эти настройки для каждого узла? В Лектусе-то одна настройка на все...
    Я не раз встречал, что логически это объяснить не возможно, но на практике это работало, а так как практика имеет приоритет над теорией(любую теорию может поломать), короче, можно попробовать, а потом высказывать недовольства, вдруг поможет, как мне! Да, чуть не забыл: это отдельная настройка для каждого прибора! И хотел добавить для ясности, когда раньше зависало я уже знал какой прибор завис, зависал один и тот же прибор, перезагрузка(выключение-включение) других не помогала!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 06.08.2018 в 19:52.
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  3. #3
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    9,434

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от VaBo Посмотреть сообщение
    Это не должно помогать, ТРМ-ки при зависании растопыривают активные выходы А и В и замирают в этом положении, забирая с собой весь сегмент сети.
    Чем может помочь переоткрытие порта на компе - не понимаю.

    Да, попутно спрошу - у МастерОПС эти настройки для каждого узла? В Лектусе-то одна настройка на все...
    Вы исследования, надеюсь, не проводили, как ТРМ впадает в ступор?! Может не всегда сразу и реинициализация как-то позволяет избежать этого(типа доктора, без докторов, наверно, больше людей умирало бы), ну и другие версии можно придумать! Однозначно, связь становится лучше, видно даже невооружённым глазом(по миганию светодиодов "RS") и надеюсь, у автора в настройках сети два стоп бита, такая особенность у ТРМ2хх, часто не обращают на это внимание!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 07.08.2018 в 12:27.
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей0308 Посмотреть сообщение
    надеюсь, у автора в настройках сети два стоп бита, такая особенность у ТРМ2хх, часто не обращают на это внимание!
    Нет, всё по умолчанию-1.
    Всё же мне кажется, что по сети RS-485 проскакивает помеха большой амплитудой и по этому прибор подвисает. Хотим попробовать другой вариант. В сети RS-485 поставим супрессор SA14CA. Он ограничет амплитуду помехи. Поглядим, что из этого получится.


    Спасибо...

  5. #5
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    9,434

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от mkv Посмотреть сообщение
    Нет, всё по умолчанию-1.
    Всё же мне кажется, что по сети RS-485 проскакивает помеха большой амплитудой и по этому прибор подвисает. Хотим попробовать другой вариант. В сети RS-485 поставим супрессор SA14CA. Он ограничет амплитуду помехи. Поглядим, что из этого получится.
    Как понять по умолчанию??? Там кроме 2 стоп бит других вариантов нет, для модбас рту:

    2 стоп бита.PNG
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 07.08.2018 в 13:31.
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей0308 Посмотреть сообщение
    Как понять по умолчанию??? Там кроме 2 стоп бит других вариантов нет, для модбас рту:
    Как это может влиять на зависание прибора? Объясните. Прибор или работает, или не работает.
    Я от прибора откидываю RS-485 и сеть начинает работать нормально. При этом прибор, естественно, не опрашивается. После подключения к нему сети прибор должен заработать. Правильно? Но он продолжает висеть и "садит" всю сеть до тех пор, пока я с него не сброшу питание.
    При чём тогда стоп-биты?


    Спасибо...

  7. #7
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    9,434

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от mkv Посмотреть сообщение
    Как это может влиять на зависание прибора? Объясните. Прибор или работает, или не работает.
    Я от прибора откидываю RS-485 и сеть начинает работать нормально. При этом прибор, естественно, не опрашивается. После подключения к нему сети прибор должен заработать. Правильно? Но он продолжает висеть и "садит" всю сеть до тех пор, пока я с него не сброшу питание.
    При чём тогда стоп-биты?
    Настройки должны быть верные, без всяких почему! Иначе производитель не гарантирует нормальной работы и я уже писал, боюсь это может относится и к неверным настройкам, почему Вы полагаете, что неверные настройки не могут вводить(способствовать этому) прибор в ступор?!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 07.08.2018 в 14:38.
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  8. #8

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей0308 Посмотреть сообщение
    почему Вы исключаете, что неверные настройки не могут вводить прибор в ступор?!
    Да потому, что проблема появилась только после того, как мы сделали другую сеть (не изменяя настроек). Раньше работало напрямую по RS-485: Компьютер (OPC Modbus)/АС-4/прибор. Сейчас: Компьютер (OPC Modbus)/Moxa Ethernet-RS-485/прибор. При зависании сети RS-485 сам Moxa пингуется.
    Последний раз редактировалось mkv; 07.08.2018 в 14:42.


    Спасибо...

Похожие темы

  1. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 01.12.2017, 13:35
  2. Ответов: 16
    Последнее сообщение: 15.02.2017, 11:39
  3. Ответов: 49