По 1, 2. Когда я записываю значение сетевой переменной, то пишу в ОЗУ, при пропаже питания - значение пишется во флэш?
Как понимаю, скорее всего во флэш пишется только при пропаже питания, иначе ресурс исчерпался бы быстро при циклической записи.
По 3 - При работе с целочисленными значениями считаю моторесурс в часах - это максимум 7.5 лет. Не знаю, может и больше понадобится. Потому по максимуму собираю возможные варианты реализации решения.
По 4 - Как Вы могли прочитать в моем вопросе - ПР200 используется в режиме Slave, поэтому предлагаемое Вами решение не подходит. В таких случаях обычно использую косвенные способы контроля потери связи, уже не первый десяток лет , такие, как, например, предлагающаяся посылка из ведущего устройства единичного бита, периодически обнуляемого в ведомом устройстве. Или все же есть что-то и для режима ведомого?