Тема: Управление обогревом водостоков/кровли

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1
    Пользователь Аватар для Ryzhij
    Регистрация
    15.04.2013
    Адрес
    Рязань
    Сообщений
    918

    По умолчанию

    Тут, на самом деле, есть несколько аспектов, требующих внимания:
    1) Температура окружающей среды (воздух за окном);
    2) Температура поверхности кровли;
    3) Наличие влаги на обогреваемых поверхностях кровли или в водостоке;
    4) Температура греющего кабеля, если используется не саморегулирующий.
    5) Количество зон обогрева (сторон/участков кровли с одинаковыми вышеперечисленными условиями)
    И что-то я не слишком оптимистичен в плане достаточности УТ24

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Ryzhij Посмотреть сообщение
    3) Наличие влаги на обогреваемых поверхностях кровли или в водостоке;
    А по этому сигналу что контролируем, это пока единственный непонятный момент, все остальное заводится на ПР и контролируется, в принципе, легко.
    С уважением, Ревака Юрий.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
    e-mail: yu.revaka@owen.ru

    Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
    Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
    Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ

  3. #3
    Пользователь Аватар для Ryzhij
    Регистрация
    15.04.2013
    Адрес
    Рязань
    Сообщений
    918

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Ревака Юрий Посмотреть сообщение
    А по этому сигналу что контролируем, это пока единственный непонятный момент, все остальное заводится на ПР и контролируется, в принципе, легко.
    Если сухо, нет снега, то зачем включать обогрев? Независимо от соотношения и значения температур поверхности кровли и окружающей среды.)))

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Ryzhij Посмотреть сообщение
    Если сухо, нет снега, то зачем включать обогрев? Независимо от соотношения и значения температур поверхности кровли и окружающей среды.)))
    Как датчик влажности определит, есть снег и лёд, или нет?

  5. #5
    Пользователь Аватар для Ryzhij
    Регистрация
    15.04.2013
    Адрес
    Рязань
    Сообщений
    918

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Eugene.A Посмотреть сообщение
    Как датчик влажности определит, есть снег и лёд, или нет?
    Датчик влажности, установленный в ендовую или в водосток определяет, происходит таяние или нет. У меня установлены кондуктивные датчики с 5-ти ваттным подогревом корпуса датчика. Электроды из графита - самый инертный из проводников.
    Трех-зонная система эксплуатируется уже более пяти лет.

Похожие темы

  1. Управление ПЧВ по RS-485
    от Newcomer в разделе Эксплуатация
    Ответов: 106
    Последнее сообщение: 03.06.2016, 14:28
  2. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 03.05.2015, 20:09
  3. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 06.10.2013, 23:08
  4. управление плк из пк
    от AWA1971 в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 04.12.2009, 13:08
  5. управление ТРМ 151
    от Shad в разделе Эксплуатация
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 02.04.2009, 15:45

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •