    Да. Данная проблема действительно имеет место быть. Не все параметры считываются и большая часть не записывается, это касается как опроса через конфигуратор так и опроса через ОРС-сервер, дело в обновленной прошивке ПЧВ3, в данный момент ведутся работы по ее исправлению,по срокам, к сожалению, ничего конкретного сказать не могу.
    Так же необходимо знать, что не все параметры подлежат записи при вращающемся двигателе. К примеру параметры, отвечающие за номинальные
    характеристики двигателя ( такие как 1-23( частота напряжения на дв.) ,1-24 ( ток дв.),1-25 ( частота вращения дв. )
    С Уважением, группа "КИП"
    инженер Кириенок Дмитрий Сергеевич
    Тел:8-800-775-63-83 (доб.1268)
    e-mail: d.kirienok@owen.ru
    web: owen.ru

  2. #2
    Пользователь
    Регистрация
    22.02.2016
    Адрес
    Украина Харьков
    Сообщений
    5

    По умолчанию

    У меня в сети 8 ПЧВ от Овен, работать можно только если отключить всем питание, кроме того с которым работаешь.... В противном случае тайм-аут ни записать ни считать нормально... В настройке скалярного управления ПЧВ совсем все печально даже с одним включенным ПЧВ...

  3. #3
    Пользователь
    Регистрация
    30.03.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    39

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Кириенок Дмитрий Посмотреть сообщение
    Да. Данная проблема действительно имеет место быть. Не все параметры считываются и большая часть не записывается, это касается как опроса через конфигуратор так и опроса через ОРС-сервер, дело в обновленной прошивке ПЧВ3, в данный момент ведутся работы по ее исправлению,по срокам, к сожалению, ничего конкретного сказать не могу.
    Так же необходимо знать, что не все параметры подлежат записи при вращающемся двигателе. К примеру параметры, отвечающие за номинальные
    характеристики двигателя ( такие как 1-23( частота напряжения на дв.) ,1-24 ( ток дв.),1-25 ( частота вращения дв. )
    Доброй ночи Дмитрий! Так что нибудь решилось с конфигуратором ПЧВ???

  4. #4

    По умолчанию

    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	2019-03-15_190414.jpg 
Просмотров:	388 
Размер:	8.9 Кб 
ID:	41756 этот параметр в конфигураторе работает наоборот

Похожие темы

  1. Конфигуратор МК 110
    от desperadoes в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 14.03.2013, 13:34
  2. Конфигуратор ПЧВ
    от o_m в разделе Сервисное ПО
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 07.12.2012, 09:01
  3. Конфигуратор 2.С.6F
    от EFrol в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 14.07.2012, 08:29
  4. Конфигуратор ПЧВ
    от Capiton в разделе Сервисное ПО
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 10.02.2012, 15:30
  5. конфигуратор Mв 110
    от morcegolamer в разделе Сервисное ПО
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 05.11.2010, 08:32

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •