В ходе телефонного разговора было предложено отправить ПВТ100 в сервисный центр, так как ток в разрыве равный нулю говорит о неисправности преобразователя. При отключенном зонде прибор должен выдавать 4 мА.
В ходе телефонного разговора было предложено отправить ПВТ100 в сервисный центр, так как ток в разрыве равный нулю говорит о неисправности преобразователя. При отключенном зонде прибор должен выдавать 4 мА.
Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
Спасибо. Связались с сервисным центром, но всё же заказали у них новый ПВТ100, из за того, что данные датчики они на ремонт отправляют в Москву, что займёт время, а цена нового вполне преемлима.
Кроме того по Вашему совету, изменив режим 2ТРМ1 на подключение термопары и поставив на входы (точнее оставив их там ) резисторы на 50 Ом убедился, что 2ТРМ1 исправен и выдаёт информацию по обоим каналам. Буду ждать прихода ПВТ.