    В ходе телефонного разговора было предложено отправить ПВТ100 в сервисный центр, так как ток в разрыве равный нулю говорит о неисправности преобразователя. При отключенном зонде прибор должен выдавать 4 мА.

    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Гузей Максим Посмотреть сообщение
    В ходе телефонного разговора было предложено отправить ПВТ100 в сервисный центр, так как ток в разрыве равный нулю говорит о неисправности преобразователя. При отключенном зонде прибор должен выдавать 4 мА.
    Спасибо. Связались с сервисным центром, но всё же заказали у них новый ПВТ100, из за того, что данные датчики они на ремонт отправляют в Москву, что займёт время, а цена нового вполне преемлима.
    Кроме того по Вашему совету, изменив режим 2ТРМ1 на подключение термопары и поставив на входы (точнее оставив их там ) резисторы на 50 Ом убедился, что 2ТРМ1 исправен и выдаёт информацию по обоим каналам. Буду ждать прихода ПВТ.

Похожие темы

  1. ПВТ100 "зависает" значение
    от Mikewolf в разделе Эксплуатация
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 31.10.2020, 06:10
  2. Ответов: 16
    Последнее сообщение: 15.02.2017, 11:39
  3. Ответов: 49
    Последнее сообщение: 06.08.2015, 14:38
  4. Ответов: 20
    Последнее сообщение: 15.04.2015, 11:02
  5. 2ТРМ1 - "звонковый" эффект
    от ekolog в разделе Эксплуатация
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 29.01.2008, 14:40

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •