    Цитата Сообщение от arek2 Посмотреть сообщение
    Добрый день!
    На подстанции в качестве контролера установлен ПЛК323-ТЛ. Для сбора информации о состоянии оборудования в ячейках установлены модули МК110-4дн/4р. Опрос идет по RS485 по модбасу. В конфигураторе для данного модуля нет выбора протокола обмена в котором он работает. Вычитал, что данный модуль ввода определяет протокол опроса автоматически, а вот по каким параметрам не могу найти. Подскажите плиз.
    Модуль сам определяет по какому протоколу к нему обращаются.
    Я бы советовал Modbus RTU.
    Нужно только верно указать остальные сетевые настройки (адрес, скорость, четность, длину слова данных, количество стоп бит).

    Если меняете сетевые настройки, не забудьте перегрузить модуль по питанию.
    Последний раз редактировалось A.Simonov; 17.07.2018 в 10:57.

    Александр Андреевич Симонов
    Инженер по продуктам «ПЛК, модули и OwenCloud»

    Не работаю в ОВЕН с 01.07.22
    По всем вопросам обращайтесь на почту: support@owen.ru

Похожие темы

  1. ПЛК323-ТЛ и СМС
    от SlavaZ в разделе Телемеханика ЛАЙТ
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 26.07.2017, 16:20
  2. ПЛК323-ТЛ и ПЛК323-CS
    от arek2 в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 21.07.2017, 11:36
  3. Телемеханика Лайт+ПЛК323-ТЛ+МК110
    от migsharp в разделе Телемеханика ЛАЙТ
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 20.04.2017, 09:49
  4. ПЛК323???
    от Sergey666 в разделе ПЛК3xx (архив)
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 22.12.2013, 12:15

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •