Цитата Сообщение от AI! Посмотреть сообщение
Спасибо, до этого уже внимательно ознакомился и почерпнул несколько идей

Цитата Сообщение от игорь68 Посмотреть сообщение
Весь этот алгоритм будет не нужен если сгорит ПЧ. Там коммутация выхода. Если "залипнет" один из контакторов и нет механической блокировки ПЧ может и не выдержать таких издевательств. Делать на одном ПЧ ротацию по "наработке" что не делать ее вообще. Я понимаю что ПЧ + 2 пускателя +2 насоса = разница в цена. НО давайте думать о том кому это потом эксплуатировать. Я бы перед выходными отключал автоматику и пусть дежурный смотрит и ручками качает. И мне было бы всё ровно что человек не спит. За то я сплю спокойно.
Что-то вы раньше времени волнуетесь по-моему. Автоматику отключать? Зачем её тогда ставить?
Мне приходится менять дохлые пускатели время от времени, но вот дохлый ПЧ - большая редкость (хотя те, что устанавливаются на насос непосредственно, конечно, помирают). Если пускатель залипнет включенным, то во-первых, ничего страшного не случится, т.к. частотник уйдёт в аварию по току и будет ждать сервиса, а во-вторых, этого не произойдёт, т.к. контроллер увидит неотключенный пускатель и отреагирует должным образом.
Ещё стоит сказать, что на то и стоят два частотника, чтобы был резерв. Вы каким образом планируете без ПЧ давление воды держать на одной отметке?