Смысл? После ремонта на нём вообще наработку сбросить надо. Или делать её согласно графика ТО.
Отличный способ устроить механику аврал с ремонтом всех насосов одновременно на ровном месте.Мне кажется более правильным делать ротацию насосов через энное количество времени, например раз в сутки, следующим запускается в работу насос из числа готовых к работе с наименьшей наработкой!
Более правильным считаю постоянную работу с одним насосом + периодическое включение на короткое время находящихся в "горячем резерве" чтобы не "закисали".
Имеющий статус "основного" работает практически постоянно, находящиеся в "горячем резерве" включаются на 1/2-1час в сутки/двое.
Или на 2-3 часа раз в 2-3 суток.
От мощности насосов зависит - время "пробной работы" должно быть в несколько раз больше времени входа агрегата в установившийся тепловой режим для своевременного выявления перегревов.
Время паузы должно быть меньше времени "закисания" насоса.