ИРР, работал на первом выходе И.
ИРР, работал на первом выходе И.
Если есть возможность подключите ТРМ 251 к конфигуратору и прочитайте из прибора параметр Pou(ВЫХОДНОЙ ЭЛЕМЕНТ РЕГУЛЯТОРА-ТИП ВЫХОДНОГО ЭЛЕМЕНТА). Там должен быть параметр An.
В данный момент, аппарат отправлен на завод. Смотрю сохранённую конфигурацию, там стоит Dc. И по логике должно быть Dc.
Вы писали, что работали по первому каналу И, токовый выход 4-20mA, аналоговый сигнал(An), а не дискретный(Dc). У себя я пепепрошил более 10 приборов и ни одного сбоя. Правда после перепрошивки аналоговый выход переключался на дискретный, но это всё поправимо через меню ОПРОС ОТДЕЛЬНОГО ПАРАМЕТРА. Через образ не получалось.
Увы в данный момент мне это уже не проверить. Через конфигуратор этот параметр точно не сменить, не помню пробовал я его руками на приборе править или нет.
Я поздно увидел ваше сообщение, был в отпуске. Ели будут вопросы - обращайтесь.