Электромагнитные помехи в основном проявляются при работе IGBT транзисторов в инверторе. Но нужно понимать, что ПЧВ является силовым оборудованием, а СПК слаботочным, поэтому нужно придерживаться своду правил при подключении по rs485:
1. согласующие резисторы 120 Ом в начале и конце линии RS485;
2. экранированная витая пара;
3. прокладка кабелей спк вдали от силовых кабелей.
Попробуйте подключить в начале 1 ПЧ к интерфейсу RS485 СПК, затем проверьте связь.
Таким образом, можно будет найти источник такой ситуации.
Также попробуйте рекомендацию выше
Не пробовали менять местами COM порты? Проблема воспроизводится?




Ответить с цитированием