Показано с 1 по 10 из 20

Тема: Телемеханика ЛАЙТ и ПР-110

Древовидный режим

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #8

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от melky Посмотреть сообщение
    Part of Data Package Description Value
    10 Slave address 0x10 (16)
    03 Function code 0x03 (3) - Read Holding Registers
    00 00 Starting address 0x0001 (1)
    00 0A Quantity 0x000A (10)
    C6 8C CRC 0xC68C (50828)

    Вы читаете 1-й регистр, а он есть ?
    Да вроде с нулевого, но 10 шт, а вот дальше после "0" для 3 команды ничего нет.
    Последний раз редактировалось Ревака Юрий; 21.06.2018 в 15:16.
    С уважением, Ревака Юрий.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
    e-mail: yu.revaka@owen.ru

    Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
    Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
    Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ

Похожие темы

  1. Вопрос-ответ по Телемеханика ЛАЙТ
    от Popov Boris в разделе Телемеханика ЛАЙТ
    Ответов: 352
    Последнее сообщение: 20.10.2025, 15:18
  2. ТРМ 138 и телемеханика лайт.
    от chemerisae в разделе Телемеханика ЛАЙТ
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 17.11.2020, 17:04
  3. Телемеханика ЛАЙТ + ПМ01-220.В
    от Dr.Onick в разделе Телемеханика ЛАЙТ
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 04.07.2017, 14:01
  4. Телемеханика Лайт+ПЛК323-ТЛ+МК110
    от migsharp в разделе Телемеханика ЛАЙТ
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 20.04.2017, 09:49
  5. Вопрос-ответ по Телемеханика ЛАЙТ
    от Popov Boris в разделе В разработке
    Ответов: 80
    Последнее сообщение: 03.11.2016, 15:24

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •