Сообщение от
Svarog257
В общем, все почти получилось. Затык был более чем странный - оказывается, порт RS485 в ПР110/ПР-МИ485 работает с контролем четности ЧЕТ, хотя в конфигурации OWEN Logic задано НЕТ. И в настройках АС4 контроль четности стоит в НЕТ, а вот сканер Modbus считает, что контроль четности в виртуальном порту стоит ЧЕТ (Even), причем от настроек AC4 это не зависит, а в настройках ПР110/ПР-МИ485 этим вообще нельзя управлять - там соответствующее поле неактивно.
Теперь осталось с Телемеханикой ЛАЙТ разобраться, почему она опрашивает устройство только один раз, при первом запуске глобального опроса (Shift-F10), после чего приходится перегружать модуль Контроллеры.