Показано с 3,301 по 3,310 из 5292

Тема: ПР200

Древовидный режим

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #11

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от alesandro Посмотреть сообщение
    Здравствуйте. Хочу использовать один аналоговый вход ПР200-24.2.2 как дискретный. Более подробной инструкции в документации я не нашёл. Думаю так: вход выключателя (кнопки) на клемму "COM", выход выключателя через резистор 5кОм на клемму "AI3". Так будет правильно? Резистор 5кОм для того, чтобы входной ток был не более 5мА (согласно инструкции). И, естественно, поставить правильно перемычки напротив соответствующего разъёма AI.
    Добрый день. Перемычки поставить в первую очередь, и в OWENLogic установить режим.
    Изображения Изображения
    • Тип файла: png AI_DI.png (120.0 Кб, Просмотров: 55)
    С уважением, Ревака Юрий.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
    e-mail: yu.revaka@owen.ru

    Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
    Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
    Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ