Погрешность может вносить прибор или датчик. Для того, чтобы проверить работоспособность датчика нужно замерить его сопротивление.Сопротивление датчика замеряется на клемах прибора при отключенном питании. Сопротивление при 0 град С будет 100 Ом, при 100 град С - 139 Ом если у Вас W100=1.3910 (этот коэффициент можно посмотреть в паспорте на датчик) или 138,5 Ом если W100=1.385.
При этом необходимо помнить, что сопротивление вносят и подводящие провода, поэтому схема соединения с датчиком д.б. 3-х проводной.
Если с датчиком все в порядке переходим к проверки прибора.
На вход ТРМ лучше всего подключить магазин сопротивления, если же нет то просто резистор номиналом 100Ом, прибор также должен показать 0 град С. Потом подключить резистор номиналом, например 150 ОМ, прибор должен показать 130 град C. При тем-ре 90 град С сопротивление на входе должно быть 135Ом.
Если есть отклонение, то можно сдвинуть характеристику на нужное количество градусов или провести юстировку прибора. Юстировка описана в руководстве. Таблицу соответствия сопротивления от тем-ры можем выслать Вам по факсу, тел тех. поддержки 221-60-64.