Цитата Сообщение от Sanchez Посмотреть сообщение
Добрый день, друзья!

Использую Пр200-24.4.1.0 в связке со шлюзом ПМ210.

Настройки облака и контролера завершил, данные на облако поступают, а вот запись не работает. Функция чтения 3, функция записи 16. Чтение работает отлично, а вот записать изменения уставки не получается!

Подскажите возможные ошибки и решение проблемы.

Заранее спасибо!
Функция записи 16 работает с ПР200 только если сетевая переменная описана как с плавающей запятой . Целочисленные сетевые
переменные запись только функция 5 или 6 .Проверено.