Последний раз редактировалось Панкин Никита; 06.06.2018 в 08:22.
Инженер / Продукт-менеджер контроллеров для систем HVAC ОВЕН
Поясняю ...
1. Откройте раздел "Функциональная схема прибора" ТРМ32 на сайте ОВЕН.
2. Уберите блок ГВС и всё, что связано с ним.
3. Из блока отопления уберите все температурные датчики.
4. На контуре отопления (также называемым вторичным или нагреваемым) поставьте датчик по ходу теплоносителя между циркуляционным насосом (отопления) и теплообменником. Вода в этом месте тоже называется обраткой. Именно эта температура представляет интерес как контролируемый параметр и для неё тоже есть температурный график.
5. Для примера "резко" "откройте" КЗР отопления, устанновленный на сетевой воде. Исходите из того, что первая реакция на датчике последует не раньше, чем через 15 минут, а весь процесс увеличения температуры займёт ещё 30 минут после.
Суть вопроса в схеме управления КЗР в подобных условиях.
Последний раз редактировалось Базальт; 06.06.2018 в 18:52.
Советую почитать в нижеприведённой ссылке.
Человек говорит сначала в общем про управление котельной, а затем - много пишет именно о способах и алгоритмах управления температурой воды в системе с большим запаздыванием без использования ПИД регулирования:
http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=11341
Из практики, не встречал проблем в работе с такой системой (от клиентов). Если в понятии "отработанного" понимать точные параметры настройки под систему, тогда готового нет.
Соглашусь с мнением. Однако возможно есть особенности, про которые не известны мне. Готов пообщаться лично, для уточнений.
Работа в системах с большим запаздыванием возможна, требует подстройки.
Инженер / Продукт-менеджер контроллеров для систем HVAC ОВЕН
Если у вас КЗР стоит на подаче попробуйте контролировать и регулировать подачу тоесть датчик поставить после клапана я думаю будет быстрее меняться температура, и обратку контролируйте увидите зависимость и может получится настроить погодозависимость.