    Цитата Сообщение от Ревака Юрий Посмотреть сообщение
    Основная "фишка" в характеристике автомата, скорее всего не то было выбрано. Что касается встроенного БП в ПР, то он больше подходит для запитки датчиков и дискретных входов, питать панель (если по току проходит) он может и сможет, а вот при старте могут быть проблемы.
    Полностью согласен, при старте может просесть напряжение и панель или не запустится или запустится и будет работать с ошибками от некорректного пуска. Лучше не рисковать и запитать от нормального источника.

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Серёга Букашкин Посмотреть сообщение
    Судя по неопределенности высказываний, никто не знает что будет при питании панели от ПР200. Придется проверить на практике. Сделаю 20 включений и отпишусь о результате. Очень заманчиво обойтись без БП.
    А как она себя поведет на 21 или 41 включении? Если у Вас пром решение, то эти эксперименты ни к чему хорошему не приведут.

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Серёга Букашкин Посмотреть сообщение
    А сколько нужно включений чтобы пробить стену сомнения в надежности? Почему нужно сомневаться при запасе в 2,5 раза?
    Запас в 2,5 раза это в установившемся режиме, при включении стартовый ток кратковременно может превышать в разы установившийся. Работает, питайте, но не говорите что Вас не предупреждали
    С уважением, Ревака Юрий.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
    e-mail: yu.revaka@owen.ru

    Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
    Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
    Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Серёга Букашкин Посмотреть сообщение
    С таким подходом вообще ничего включать нельзя. Мы про особенности встроенного БП не знаем конечно. Если Вам известно что при перегрузке он сгорит - подскажите.
    На сколько мне известно, при перегрузке будет снижаться напряжение на выходе. Кстати, панель включалась "пустая" или с алгоритмом, экран был включен или нет, сколько светодиодов светилось, был ли обмен на шине и.т.д. Запитывал когда-то модуль вывода на 32 реле, все работало, но после включения >15 выходов, модуль расширения перезагружался.
    С уважением, Ревака Юрий.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
    e-mail: yu.revaka@owen.ru

    Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
    Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
    Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Серёга Букашкин Посмотреть сообщение
    Конечно с рабочей конфигурацией, со связью и включенным экраном. Кстати к этой теме: ПРМ-24 можно запитать от встроенного БП? У меня его нет чтобы проверить. Тоже написано 4 Вт, но уже не верю.
    Ответ от разработчиков: Не рекомендуется. Надёжность системы снижается. Экономия выйдет боком. Это и для ИП320 и для ПРМ общий ответ
    С уважением, Ревака Юрий.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
    e-mail: yu.revaka@owen.ru

    Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
    Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
    Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ

Метки этой темы

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •