Здравствуйте. Работа по проекту, некоторые детали которого были описаны выше, была приостановлена осенью 2017 года, проблема с индикацией на ИДЦ1 была решена (преобразование real to word). Пару недель назад поступила команда продолжить т.е. установить и включить. И снова ... проблема с отображением температуры. Поподробнее : Четыре термопары с преобразователями, установленные на емкостях, были сведены к модулю МВ и подключены к схеме, всё замечательно заработало. Пятая термопара не подключалась по причине неготовности установочного места (гильза). Буквально, вчера заглянул в ШР, резистор (50 ом) в цепи не подключенной термопары - черный!!! (сгорел), причина проста: монтажник после прокладки и прозвонки кабеля, сунул не заизолированные концы в стальную трубу. Поохав и поахав, меняю резистор, подключаю пятую термопару, иду в аппаратную, включаю опрос и на индикации и в конфигурации ПЛК вижу следующее: канал в МВ, тот который по логике должен быть выгоревшим, показывает нормальную температуру, около 18 градусов, четыре канала, работавшие исправно до подключения пятой термопары, показывают температуру в три раза выше, 63-67 градусов. Сегодня, переставляя местами термопары, убедился, что проблема не в них, Конфигурация МВ не сбита, измеряемая температура реагирует на изменения Верхнего и Нижнего значения (Ain L и Ain H). Т.е. модуль МВ вроде как живой но куда то "съехал".....
Хотелось бы восстановить нормальную работу прибора....Предполагаю, что необходима юстировка, но не уверен полностью. Если же юстировка способна исправить такой перекос измерений, возможно ли использовать для юстировки Устройство задания сигнала УЗС-1? Он есть в наличии, но пока ещё не использовался ни разу.
С Уважением : Сергей