Цитата Сообщение от Алексеев Посмотреть сообщение
Ревака Юрий
Возник вопрос . Вы советовали ( не помню где ) что необходимо при организации сетевого обмена по RS-485
пр200 в режиме SLAVE использовать переменные с разными адресами управление (запись в ПР200) и
результат управления (считывания из ПР200) . Я реализовал все в одной переменной работает (с одним адресом) .
Сейчас корректирую сетевой обмен для удобства работы в OWENCLOUD . Можно и переделать .
Хотелось бы знать с чем это связано ????? Или Я ВАС не так понял, в голове почему то осталось.
Все зависит от того как Вы работаете с сетевыми переменными по флагам чтения/записи или постоянно читаете или записываете в переменную, в последнем случае наблюдал проблемы если используется одна и та же переменная на чтение и запись, для себя это решил разделением переменных, так проще понять что куда идет.