Показано с 3,231 по 3,240 из 5258

Тема: ПР200

Древовидный режим

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #11

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Snoopy123 Посмотреть сообщение
    10-12 гц это тупо расход эл. энергии и ни какой производительности. Минимальную частоту не ниже 21гц надо делать
    Хех! Как всё запущено у мОлодежи! А почитать инструкцию по применению погружных насосов влом? Приложение В. Использование с частотниками. Критерий отказов почитать, стр 10.. Правда это всё скважины. Но 30 Гц минимум для обычных насосов в многоэтажках - это норма. Ниже - сон.

    Еще раз! Функции ПР200. Только управляет чередованием насосов, сменой уставок и контролем аварий.
    Каскадный режим должен осуществляться ведущим в данный момент частотником, путем мониторинга частоты и передачи сигнала управления на включение ведомого(мых) ПЧ в режиме повторителя частоты!!!
    Никаких ПИД с ПР200! Он этого не заслуживает.
    Отказ ПР200 (частичный отказ аналоговых вх-вых) приведет к чувствительной для населения проблеме.
    Перевод в ручной режим любого из насосов, без участия ПР200 - правильное решение!
    Последний раз редактировалось По самые по...; 29.05.2018 в 10:26.

Метки этой темы

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •