Через утилиту перепрошивки.
После установки связи пункт "текущая версия ПО".
Через утилиту перепрошивки.
После установки связи пункт "текущая версия ПО".
У меня преобразователь AC3-М и "мыльница" из серии i-7000ю В инструкции по препрошивке указана установка переключателя для АС4. Возможно ли перепрошить шлюзы (2 шт) при помощи АС3-М?
Система эксплуатируется с октября 2018, первый объект. Стал в последнее время "барахлить" - непонятные потери связи одним из 3-х приборов, вывод из них "танцем с бубном" - изменениями таймаутов и периодов опроса при конфиругировании на сайте owencloud, изменениями временных параметров опроса в ОРС-сервере.
Все бы ничего, но на "новом" объекте введенном неделю назад (наверное, у него уж и ПО ПМ210 самое свежее - завис наглухо обмен с одним из ПД150 и с ПР200 (на объекте 4 ПД150, два ТРМ136 и ПР200 подключены к ПМ-210, работало все дней 10.) ) оперативные данные опрашиваются раз в 5 секунд, недостоверность сигнала в ОРС появляется после паузы в 120 с, команд нет, тайм-аут на байт 100 мс, на сообщение - 1000 мс (пробовал и 2000).
Ехать туда-сюда 200 км.
Последний раз редактировалось konst_smn; 05.03.2019 в 22:28.
Да, через АС3-М перепрошить можно, если на компьютере есть порт RS-232. Сейчас это редкость.
Потери связи кратковременные? Например, событие "прибор не на связи" появляется и через 5-15 секунд исчезает.
Если да, то установлен слишком маленький "период отсутствия данных". Сравните в таблице с каким периодом приходят данные на сервер, если больше, чем "период отсутствия данных" - значит проблема в этом.
OPC-сервер здесь никак не влияет. ОРС напрямую не запрашивает данные с прибора, а выкачивает данные с сервера OwenCloud.
Свежее ПО с завода идёт на ПМ210, сделанных после июля 2018 года, если не ошибаюсь.
Что значит "завис?". Симптомы можете описать?
Интересует индикация на ПМ210 + что отображается в облаке.
Пока не понимаю причём тут ОРС. Он на обмен между ПМ210 и облаком не влияет и в обмене не участвует.
Переживать пока рано, давайте вначале разберёмся что случилось.