Цитата Сообщение от Александр Приходько Посмотреть сообщение
Можно, и очень даже просто.
Перевод в режим регулирование/стоп.
В режиме регулирования можете читать показания с датчиков, писать значение уставки.

При переводе в режим Стоп при условии что выход типа ток или напряжение, то можете напрямую задавать процент открытия/закрытия КЗР. Если задвижка дискретная, тоже можно, но не так интересно.

А если немного почитать на сайте о приборе, там даже полный список параметров есть.
http://www.owen.ru/uploads/parametri...ven_modbus.pdf
Подскажите, а можно ли дистанционно задавать уставку? Нашел только мин и макс значение уставки