очень прошу сообщить входное сопротивление канала аналогового входа плк150. нужно для оценки возможности подключения датчика с выходным сигналом 0...10в и выходным током не более 0,1 ма. интересно также было бы знать входное сопротивление мва8.
очень прошу сообщить входное сопротивление канала аналогового входа плк150. нужно для оценки возможности подключения датчика с выходным сигналом 0...10в и выходным током не более 0,1 ма. интересно также было бы знать входное сопротивление мва8.
поддерживает...
работает...
МВА через http://www.owen.ru/device/14973792Типы поддерживаемых унифицированных входных сигналов: Напряжение 0...1 В, 0...10 В, –50...+50 мВ
Ток 0...5 мА, 0(4)...20 мА
Сопротивление 0...5 кОм
в чем проблема?
ЗЫ: читайте руководства по эксплуатации, там всё описано...
руководства выложены на сайте...
Последний раз редактировалось magirus; 05.09.2009 в 12:26.
Уважаемые господа модераторы и участники форума!
помогите восполнить недостаток информации в РЭ контроллера ПЛК150.
прошу ответить на следующие вопросы:
1) каково входное сопротивление Ai (аналогового входа) при настройке его на диапазоны 0...10 В и 0...1 В?
2) каковы допустимые пределы напряжения входного сигнала при включенном питании плк150? (речь идет не о диапазоне измерения, а о напряжениях безопасных для канала!)
3) каковы допустимые пределы напряжения входного сигнала при выключенном питании ПЛК150? (снова речь не о диапазоне измерения, а о напряжениях безопасных для канала).
неплохо было бы знать подобную информацию и о входных токах Ai в режиме измерения тока. совсем хорошо, если такая информация будет и об Ai в МВА8.
без этого невозможно правильное применение ПЛК150 в качестве средства измерения (нельзя рассчитать погрешности и оценить влияние ПЛК150 на измеряемую величину), также трудно угадать, как обеспечить его собственную безопасность.
подобный вопрос я уже задавал в разделе "эксплуатация" но он остался без ответа!
1. Диапазон 0…1В, Rin – более 10 Мом
2. Диапазон 0…10В, Rin = 10.16 кОм +\- 35 Ом, по ГОСТ26.011 нагрузочное должно быть не менее 2кОм
3. При включенном питании ПЛК150 Uin max = 12В
4. При выключенном питании ПЛК150 Uin max = 0,5В.
5. Токи утечки в режиме измерения тока ПЛК150 (наверное это имелось ввиду) не более 50нА
Благодарю за быстрый и полный ответ!
Еще два вопроса:
1) Относятся ли указанные величины Rin и Uin и к соответствующим диапазонам МВА8 и MV110? Или там другие (тогда какие?)? Хотелось бы видеть все это в РЭ ПЛК и модулей.
2) Можно ли использовать делитель РД10 для расширения входного диапазона 0...10 В ПЛК150 до 0...100 В. К сожалению, в РЭ и паспорте РД10 не указано максимально допустимое входное напряжение. Нет и размеров, чтобы оценить возможность подключения к контактам ПЛК. Конечно до 100 В - это преувеличение: резисторы на фотографии РД10 на 5 Вт никак не тянут. Но может быть 20 В можно будет померить?
Последний раз редактировалось Владимир С.; 10.09.2009 в 19:54. Причина: Дополнение вопроса
уважаемые модераторы и уачстники форума!
три недели жду ответа на последние вопросы
(об Ai мва8 и о делителе напряжения рд10).
пожалуйста, ответьте кто знает!