Добрый день. Коллеги правильно написали, только коротко, постараюсь чуть подробнее.
ПР200 выбирается в модификации, зависящей от типа выхода. Вым нужно заказать модификацию с типом выхода 4-20мА. Вход настраиваемый, поэтому Вам нужно выбрать настройку перемычками на сигнал 0-10В. И в программе в свойствах входа тоже указать сигнал 0-10В. А Там же указать нижнее значение 0, верхнее=1.
В программе, как и писали коллеги значение на входе будет меняться от 0 до 1.
Если Вы соедините прямой связью вход и выход, то на физическом выходе программный 0 будет равен 4мА, а программная 1 будет равна 20мА.
С уважением.