Страница 3 из 3 ПерваяПервая 123
Показано с 21 по 26 из 26

Тема: ПЛК110 [M02] Не работает SysLibFile и OwenLibFileAsync с областю постоянной памяти.

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию

    На всякий случай чтоб наверняка , типа обнуление всех условий, на сименсе я конечно так не делаю надобности нет, с овном тут другие обстоятельства.

    Подтверждаю то что прошивка 67,73 не работает флеш в вар персистент ретайн, а 72 работает вопрос нахрена такую хрень писать

    0.3.73 - Исправлено обнуление RETAIN переменных при включении ПЛК с тумблером в положении STOP

    0.3.72 - Исправлена работа с RETAIN переменными
    - Увеличен RAM-диск до 256кб
    - Улучшен обмен по RS-485

    0.3.67 - Исправлен обмен при групповых запросах RS-485
    - Исправлено появление ошибки 81 на RS-485-1 при корректном опросе

    0.3.66 - Исправлена работа с TCP сокетами через библиотеку SysLibSocket.lib
    - Добавлена поддержка OwenCloud

    0.3.65 - Исправлена возможность перезагрузки ПЛК при работе по RS-485 при нестабильном соединении

    0.3.64 - Улучшен обмен по RS-485

    0.3.57 - Исправлен механизм Network Variables при обмене между ПЛК на Codesys v2 и v3
    - Добавлена поддержка функций побитового чтения/записи в Modbus

    0.3.56 - Улучшен обмен по RS-485

    0.3.55 - Улучшена работа Modbus TCP при работе с несколькими slave при обрывах связи
    - Поправлен функционал сетевых переменных (режим приемника)

    0.3.53 - Исправлено чтение файлов при использовании 20 функции Modbus

    0.3.52 - Исправлена невозможность повторного подключения к ПЛК при отключении опроса OPC сервера по Modbus TCP

    0.3.51 - Добавлена поддержка чипов FTDI2322, подключаемых по USB
    - Улучшена совместимость с библиотекой UNM
    Где здесь вобще что-то написано про изменения. Вакханалия.
    Последний раз редактировалось Екатерина Аладышева; 13.04.2018 в 18:29.

  2. #2

    По умолчанию

    https://drive.google.com/file/d/11OS...ew?usp=sharing

    Пример не работает в 3.0.67, 3.0.73 и работает на 3.0.72. Функция READ не возвращает количество считанных байт там два варианта. Ошыбок никаких в коде нет все что там есть ето вставки из другого кода и подправленные под пример.

  3. #3

    По умолчанию

    И кстати да тему можно закрывать, итог незнаю почему но мне перепрошывка помогла на 3.0.72.

  4. #4

    По умолчанию

    Ответ на ваши вопросы. Код взят из старой программы где раньше не было входа для подпрограммы. а была глобальная переменная которая поступала из внешнего мира на вход делала свое дело, обнулялась и ложилась обратно для передачи в сеть. здесь я ничего не думал менять так как нефиг делать и так всё работало, код используется только тогда когда идет новая загрузка программы для восстановления данных в структурированной постоянной памяти. Если бы персистент ретайн работало так как написано в мануале на кодесис то этого куска кода и не понадобилось бы.

Страница 3 из 3 ПерваяПервая 123

Похожие темы

  1. OwenLibFileAsync.lib
    от monteg в разделе ПЛК1хх [М02]
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 17.04.2025, 15:38
  2. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 04.05.2022, 12:02
  3. ПЛК110-30 не работает