Заметил периодически появляющийся глюк. Иногда при загрузке исполняемого кода в ПЛК пропадает связь между SCADA и ПЛК, хотя индикатор сети на ПЛК моргает, в локалке сетевой адрес пингуется. Помогает только перезагрузка с отключением питания. Это, конечно не страшно, но сегодня такая неприятность повторилась независимо от загрузки программы... Внезапно пропала связь между SCADA и ПЛК, соответственно и HMI-панель, которая работает посредством SCADA так же перестала работать...
Нет, SCADA не останавливаю. Делаю полную загрузку, при онлайн-изменении отвалов не замечал.
Т.е. пока получается, что при полной загрузке проекта, SCADA отваливается как правило сразу, либо через некоторое время. Сейчас перегрузил контроллер - изменений делать пока не буду - понаблюдаю.
Несколько дней проблем не было. Вчера вечером вносил изменения в программу контроллера, после загрузки SCADA не отвалилась, работала, но сегодня утром обнаружил - связи нет, хотя контроллер работает, программа исполняется.
Не понятно как это диагностировать со стороны контроллера. По идее нужна функция типа Watch dogs, и при выявлении обрыва связи, перезапускать порт LAN. Либо разработчикам искать проблему в прошивке или железе контроллера.