Цитата Сообщение от Яшина Татьяна Посмотреть сообщение
Если особенность реализации ВУ предполагает только один сигал ТУ, попробуйте использовать ФБ Управление выключателем из группы Управление. Команда принимается на вход Команда, выходы привязываются к выходам ЭНМВ
ФБ упр выключателем.jpg
День добрый!
Спасибо, всё отлично заработало. Единственно только надо поставить галочку в настройках блокировки "использовать начальное значение", иначе команда не проходит. И не понял логику работы блокировки, если в настройках модуля в контролере указать в группе телеуправление все реле ТУ включая и реле для блокировки, то при подаче команды на отключение срабатывает не реле отключения, а блокировки. Если оставить только реле вкл. и откл. то команды проходят как положено.