Триггер сбрасывался на счете -1 к заданному числу уставки. А это прибавка для того, чтобы счетчик сбросился отсчитав к примеру 5. Без этой схемы в ОЛ отсчитывает 4 часа, а уставка стоит 5 часов. Что странно, если проверяю отдельно работу макроса сбрасывается отсчитав 5 и уставка 5. Переношу макрос в схему там отсчитывает 4, а уставка 5. Чего я не понимаю?
А так бывает, в ОЛ? Диапазон целочисленных значений от "0" и выше!
Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.