Присоединяюсь к просьбе увеличить массив для сетевых переменных в слейве ПР200. И еще очень нужен групповой опрос в Мастере. С большим списком переменных цедить по одной слишком медленно.
И еще: замечено что иногда при связи ПР200 Мастер с ПР200 слейв вещественные переменные приходят искаженными (произвольное значение), примерно раз в 30 минут с среднем, неравномерно во времени. Иногда так выпадает одна переменная, иногда сразу несколько. С чем это может быть связано? Искать проблему у себя или есть системная ошибка? Подозреваю что сбойный пакет отклика от слейва не игнорируется мастером по контрольной сумме. Кто-нибудь такое наблюдал? Я это вижу потому что ведется запись на скаду, без записи этого не заметишь. Также нет возможности детектировать сбойные сеансы связи, хотелось бы чтобы такой инструмент был. И осталась нераскрытой тайна целочисленной переменной статуса у каждой сетевой переменной в режиме Мастер, что в ней зашифровано.