Показано с 1 по 10 из 5256

Тема: ПР200

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1
    Пользователь Аватар для _Mikhail
    Регистрация
    25.07.2013
    Адрес
    Ярославль
    Сообщений
    510

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от IVM Посмотреть сообщение
    Добрый день.

    Особенности ОВЕН ПР200:
    Поддержка температурных датчиков без дополнительных преобразователей: Pt100, Pt1000, NTC и т.д.

    В каком документе можно почитать и посмотреть как подключить температурные датчики без дополнительных преобразователей: Pt100, Pt1000, NTC и т.д. к ПР200 ?
    Для подключения датчиков сопротивления нужно переключить вход в режим измерения сопротивления. Затем в программе преобразовать сопротивление в температуру. Макросы есть в онлайн базе

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от _Mikhail Посмотреть сообщение
    Для подключения датчиков сопротивления нужно переключить вход в режим измерения сопротивления. Затем в программе преобразовать сопротивление в температуру. Макросы есть в онлайн базе
    Датчики сопротивления подключаются по двухпроводной схеме ?

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от IVM Посмотреть сообщение
    Датчики сопротивления подключаются по двухпроводной схеме ?
    Добрый день, как правило да, но можно "заморочиться" и подключить второй аналоговый вход для измерения сопротивления подводящего кабеля.
    С уважением, Ревака Юрий.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
    e-mail: yu.revaka@owen.ru

    Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
    Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
    Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ