    Цитата Сообщение от arek2 Посмотреть сообщение
    День добрый!
    "Двухпозиционный ТС" в свойствах именно ТУ надо попробовать, но по моему результата не будет. Буду возле стенда попробую.
    ВУ используется ОИК Диспетчер НТ.
    Не прошло с указанием в ТУ второго адреса.
    Трассировка со стороны сервера:
    Скрытый текст:
    15.03.2018 19:24:28 -> [15.03.2018 19:24:28.924] "IEC104" • (ASDU=1,ЭЛ=28) ТУ (1БИТ) [ВКЛ,ИСПОЛНИТЬ <01>]
    15.03.2018 19:24:28 -> [15.03.2018 19:24:28.924] I-FORMAT: 68 0E 14 00 FE 02 2D 01 06 00 01 00 1C 00 00 01
    15.03.2018 19:24:28 <- [15.03.2018 19:24:28.933] "IEC104" • (ПР=7,ASDU=1) ТУ (1БИТ) [28: КВИТ. ИСП. ТУ]
    15.03.2018 19:24:28 <- [15.03.2018 19:24:28.933] I-FORMAT: 68 0E FE 02 16 00 2D 01 07 00 01 00 1C 00 00 01
    15.03.2018 19:24:28 <- [15.03.2018 19:24:28.935] "IEC104" • (ПР=10,ASDU=1) ТУ (1БИТ) [28: ЗАВЕРШЕНИЕ ТУ]
    15.03.2018 19:24:28 <- [15.03.2018 19:24:28.935] I-FORMAT: 68 0E 00 03 16 00 2D 01 0A 00 01 00 1C 00 00 01
    15.03.2018 19:24:28 <- [15.03.2018 19:24:28.935] "IEC104" • (ПР=3,ASDU=1) ТС (ВР56) [28: 1 q01 ВР=15.03.2018 19:24:28.921]
    15.03.2018 19:24:28 <- [15.03.2018 19:24:28.935] I-FORMAT: 68 15 02 03 16 00 1E 01 03 00 01 00 1C 00 00 01 F9 70 18 13 0F 03 12
    15.03.2018 19:24:33 -> [15.03.2018 19:24:33.267] "IEC104" • (ASDU=1,ЭЛ=28) ТУ (1БИТ) [ОТКЛ,ИСПОЛНИТЬ <00>]
    15.03.2018 19:24:33 -> [15.03.2018 19:24:33.267] I-FORMAT: 68 0E 16 00 04 03 2D 01 06 00 01 00 1C 00 00 00
    15.03.2018 19:24:33 <- [15.03.2018 19:24:33.268] "IEC104" • (ПР=7,ASDU=1) ТУ (1БИТ) [28: КВИТ. ИСП. ТУ]
    15.03.2018 19:24:33 <- [15.03.2018 19:24:33.268] I-FORMAT: 68 0E 04 03 18 00 2D 01 07 00 01 00 1C 00 00 00
    15.03.2018 19:24:33 <- [15.03.2018 19:24:33.269] "IEC104" • (ПР=10,ASDU=1) ТУ (1БИТ) [28: ЗАВЕРШЕНИЕ ТУ]
    15.03.2018 19:24:33 <- [15.03.2018 19:24:33.269] I-FORMAT: 68 0E 06 03 18 00 2D 01 0A 00 01 00 1C 00 00 00
    15.03.2018 19:24:33 <- [15.03.2018 19:24:33.270] "IEC104" • (ПР=3,ASDU=1) ТС (ВР56) [28: 0 q00 ВР=15.03.2018 19:24:33.257]
    15.03.2018 19:24:33 <- [15.03.2018 19:24:33.270] I-FORMAT: 68 15 08 03 18 00 1E 01 03 00 01 00 1C 00 00 00 E9 81 18 13 0F 03 12

    ЗЫ С функциональными блоками дело не имел, как думаете с их помощью можно будет что то сделать? Стоит поковыряться?
    Последний раз редактировалось arek2; 16.03.2018 в 18:03.

Похожие темы

  1. ПЛК323 + CodeSys 2
    от ribamuka в разделе ПЛК3xx (архив)
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 12.07.2017, 09:36
  2. ПЛК323 Модбас
    от Sergey666 в разделе ПЛК3xx (архив)
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 09.06.2015, 10:59
  3. Таргет ПЛК323
    от Sergey666 в разделе ПЛК3xx (архив)
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 11.01.2015, 19:00
  4. ПЛК323???
    от Sergey666 в разделе ПЛК3xx (архив)
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 22.12.2013, 12:15

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •