Показано с 1 по 10 из 5292

Тема: ПР200

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от melky Посмотреть сообщение
    Sel ПР200 разборной прибор, откройте и ищите аналоги. Там какие-то Omron стоят вроде.
    G5NB-1A-E если точно.

    залипает реле от маленькой нагрузки
    Маленькая и большая - это безразмерные величины.
    Нагрузка характеризуется потребляемым током,
    характером нагрузки - индуктивная, активная, емкостная.
    У некоторых нагрузок имеется значительный пусковой ток - у ламп накаливания в 14 раз.
    Последний раз редактировалось Алексей Геннадьевич; 06.03.2018 в 11:36.

  2. #2

    По умолчанию

    Работа ПР200 после автозапуска при загрузке программы отличается от работы просто при его включении в части обмена по RS. Что-то там не инициализируется в обмене по RS-485. Приходится после загрузки передергивать питание чтобы нормально работало.

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Серёга Букашкин Посмотреть сообщение
    Работа ПР200 после автозапуска при загрузке программы отличается от работы просто при его включении в части обмена по RS. Что-то там не инициализируется в обмене по RS-485. Приходится после загрузки передергивать питание чтобы нормально работало.
    Добрый день, можно посмотреть на проект где это проявляется?
    С уважением, Ревака Юрий.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
    e-mail: yu.revaka@owen.ru

    Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
    Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
    Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ

  4. #4
    Пользователь
    Регистрация
    08.04.2015
    Адрес
    Воронежская область
    Сообщений
    1,257

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Серёга Букашкин Посмотреть сообщение
    Работа ПР200 после автозапуска при загрузке программы отличается от работы просто при его включении в части обмена по RS. Что-то там не инициализируется в обмене по RS-485. Приходится после загрузки передергивать питание чтобы нормально работало.
    Сегодня в лаборатории обновил прошивку на 2.10 в ПР200 -это у тебя в новой прошивки происходит (раньше это происходило)??? Эффект пропадания индикации не наблюдаю . А со старой лаборанты и Я наблюдал .
    Программа время цикла 15 мс. Похоже вопрос будет исчерпан по поводу пропадания индикации.

  5. #5
    Пользователь
    Регистрация
    08.04.2015
    Адрес
    Воронежская область
    Сообщений
    1,257

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Серёга Букашкин Посмотреть сообщение
    Не сойду с ОЛ-1.9 и прошивки 2.06! Мне проблем нельзя иметь.
    Спасибо понял.

Метки этой темы

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •