Добрый день.
Хочу поменять внутренние релюшки на твердотельные (уже второй раз залипает реле от маленькой нагрузки).
Подскажите, какие модели твердотелок встанут на родные места в пр200?
Добрый день.
Хочу поменять внутренние релюшки на твердотельные (уже второй раз залипает реле от маленькой нагрузки).
Подскажите, какие модели твердотелок встанут на родные места в пр200?
Вопрос конечно не по теме, и он скорее относится к теме "колхозных"(самостоятельных) доработок ПР200, поэтому отвечая на него, придется оффтопить:
Сталкивался с похожей проблемой - нагрузка маленькая две светодиодные панели по 9Вт, а релюшка залипает из-за большого пускового тока драйвера.
Решил путем установки твердотелок «G3MB-202P», но по высоте они не проходят - еле запихнул три штуки, положив их набок друг на друга.
пора выбрасывать прах, от обиды на мир, пока тела наши не стали невидимыми...
С уважением, Ревака Юрий.
Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
e-mail: yu.revaka@owen.ru
Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ
У меня пр200 управляет светом. Маленькая нагрузка это светодиодные светильники. Первая релюшка накрылась в первую же неделю от лампы в 20вт на одном выходе, Вторая через полгода от лампочки в 30вт на другом выходе.
Так как щиток собран, то городить надстройку в виде дополнительных релюшек не представляется возможным. И очень не удобно лишаться света каждый раз, когда залипает реле.
Последний раз редактировалось Sel; 06.03.2018 в 12:18.
Резко емкостной характер нагрузки. При включении- большой пусковой ток.
Внутрь ПР - тиристорные оптопары вместо реле, снаружи место для 8шт BTA16 с небольшими радиаторами найдёте.Так как щиток собран, то городить надстройку в виде дополнительных релюшек не представляется возможным. И очень не удобно лишаться света каждый раз, когда залипает реле.
В линейке овна есть пр114 с выходами с симисторной и транзисторной оптопарой. Подскажите, подойдут эти элементы для ПР200 и какие маркировки деталей?
Смешно, промышленное реле, которое боится светодиодных ламп. Хотя да, оно не домашнее, а промышленное, а в проме диоды не используют )))
Это все лирика, я уже начитался про пусковые токи. Если бы раньше узнал о том, что пр не дружит с моим тз (управление светом в квартире) принял бы меры. А сейчас все собрано и ищу способы обхода данного косяка.
Спасибо за направление. Но я ни бум бум в электронике и не совсем понял связку. На сколько я понял, ВТА ставятся снаружи и управляются через 220В. Т.е. внутрь ничего не ставим? И есть ли колодки для тиристоров, так как пайка в шкафу это сложно, а разводить платы это очень сложно для меня.
Последний раз редактировалось Sel; 06.03.2018 в 13:28.
Внутрь ПР на место реле ставятся ограничивающий резистор и супрессор.
Снаружи на платке монтируются оптопара, симистор с навесными элементами и клеммник.
Симисторные оптопары
http://nauchebe.net/2011/04/simistornye-optopary
Если у вас всё смонтировано в щитке похожем на этот- то места там на 8 симисторов более чем достаточно.