Показано с 1 по 10 из 5292

Тема: ПР200

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию

    Подключил облако через ПМ210 к частотнику и считал данные из регистра 3409 (D51) , формат хранения Uint32 и множитель 0,01 , тип float, и в облаке всё отображается нормально. Правда, функция записи так и не подтвердилась. Но суть в том что облако прочитало, а ПРка нет ((
    Бояринцев Иван Юрьевич

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от RX9COZ Посмотреть сообщение
    Подключил облако через ПМ210 к частотнику и считал данные из регистра 3409 (D51) , формат хранения Uint32 и множитель 0,01 , тип float, и в облаке всё отображается нормально. Правда, функция записи так и не подтвердилась. Но суть в том что облако прочитало, а ПРка нет ((
    А какое значение Вы там ожидаете, если отображается 9999, значит читается число большее, либо это так, либо порядок следования регистров надо настроить.
    С уважением, Ревака Юрий.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
    e-mail: yu.revaka@owen.ru

    Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
    Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
    Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Ревака Юрий Посмотреть сообщение
    А какое значение Вы там ожидаете, если отображается 9999, значит читается число большее, либо это так, либо порядок следования регистров надо настроить.
    Ура ! получилось ! Да, надо было выставить во вкладке настройки устройства "старшим регистром вперёд" , дальше уже всё как обычно, и записывается и считывается, спасибо !
    Бояринцев Иван Юрьевич

Метки этой темы

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •