Показано с 1 по 6 из 6

Тема: Настройка коммуникации (2 мастера - 1 слейв) (TCP)

Древовидный режим

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от petera Посмотреть сообщение
    Не вижу никакого смысла соединять СП310 и ПЛК через Ethernet если они в одном шкафу. Соединяйте их по RS232.
    Тогда все будет по картинке из поста #2

    про порт
    Имелось в виду, что для подключения по TCP используется стандартный для Modbus_TCP номер порта -502
    Захват-1.png

    Т.к. соединений TCP будет два, то они должны отличаться номером порта
    Например второе соединение
    Захват-2.png

    т.к. конфигуратор СП300 в "стандартном" исполнении не позволяет изменить номер TCP порта
    Захват-3.png
    По этому и предлагал оставить 502 порт для панели.
    Благодарю))).
    По порту, на самом деле, у меня ещё глупее вопрос был. Собственно, я пока не очень понимаю, что есть такое "порт" в протоколе Modbus TCP, поэтому и не могу для себя однозначно определить, могут ли 2 мастера по одному номеру порта опрашивать 1 слейв.
    Последний раз редактировалось Roman_777; 27.02.2018 в 15:41.

Похожие темы

  1. Два мастера в сети Ethernet
    от spinogryz57 в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 04.02.2015, 21:35
  2. плк110-30 мастер ип320 слейв+сп270 слейв
    от валерий72 в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 30.01.2014, 09:42
  3. сми-1 в качестве мастера сети
    от bbreak_d в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 29.04.2010, 18:50
  4. СП270 в режиме мастера
    от Ван Чу в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 04.09.2009, 00:09

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •