Добрый день.
1. Юстировка поможет, но с завода она проводится, рекомендуется ее делать только в крайних случаях. Как Вы получаете температуру, через макрос, какова длина кабеля, что берется за эталон?
2. Сам канал меряет от 0, и все что ниже 4 мА можно использовать для регистрации обрыва.
1: ТС50М, использую макрос взятый из онлайн библиотеки, кабель короткий(~10 см). Чёткого эталона нет, но в помещении явно не 30+ градусов, а сопротивление показывает как раз такое.

Выставил джамперы для всех входов на 4..20 мА, после чего поменял тип датчиков. В меню состояние всегда выдаёт "0.000" на всех входах, при этом последовательно подключённый к магазину сопротивления мультиметр показывает 7 мА.(на всех входах, кроме первого , на нём в обычном состоянии -0.250, при появлении 7мА становится 0.216. Я так понимаю, что у меня неисправные аналоговые входы и этот контроллер только в сервис?