Да, кстати, вместе с излечением визуализации восстановилась и функция авторизации пользователя...
Да, кстати, вместе с излечением визуализации восстановилась и функция авторизации пользователя...
Причины возникновения графических артефактов сложно прокомментировать.
По поводу "User management file not found" - возможно, после значительного кол-ва последовательных перекомпиляций и перезаписей проекта файл с данными пользователей был поврежден.
В таких случаях обычно помогает команда Сброс заводской и последующая загрузка проекта.
СODESYS V3.5: Repository Archive V3.5 SP4 (необходим для старых СПК) / Раздел CDS V3.5 на сайте
Форум: Вопросы и ответы / Визуализация / Настройка обмена с другими устройствами
Web-панель ВП110 / Modbus-индикатор СМИ2-М
Telegram: @JuneSmellsLikeBlood | e-mail: e.kislov@owen.ru | oscat.ru | Как обратиться в техподдержку?
Как отлаживать ошибки | Отладка проектов в CODESYS V3.5 | XY problem | Как правильно задавать вопросы | AnyDesk
Понятно, спасибо.
После проделанных манипуляций, указанных в посте #13, выключил СПК и оставил его в таком состоянии до утра, утром включил, СПК как ни в чем не бывало загрузился (без глюков), после перепрошивки и загрузки проекта ситуация повторилась, теперь опять все нормально. Была еще, кстати, и проблема с отключением подсветки дисплея, на СПК используется функция отключения дисплея (переход на форму визуализации, содержащей черный прямоугольник по размерам дисплея и последующее отключение подсветки) по прошествии 10 минут, так вот переход на другую форму визуализации происходил, а подсветка не гасла. Теперь и эта функции работает нормально. Может проблема вовсе не в повреждении файла с данными пользователей, а какая проблема с ПЗУ или еще с чем из "железа"? Тогда этим может объясняться и появление графических искажений. В общем, пока лежит на столе- наблюдаю...
Пришел с утра на работу. Первым делом обследование "пациента" - жив, но калибровка опять съехала миллиметров на 4-5 по горизонтальной оси ниже области прикосновения (нажатия делаются в основном по центру дисплея относительно вертикальной оси). Накануне нашел тут http://www.owen.ru/forum/showthread....F0%EE%E2%EA%E0 интересную информацию. Решил попробовать провести тест сенсора как указано в посте #6. Достал USB шнурок и полез его подключать...и тут СПК выскользнул и упал сенсором на провода.
Стоял вот так:
Up.jpg
Упал вот так:
Down.jpg
До падения экран СПК был в выключенном состоянии. После падения экран загорелся, я вставил кабель в разъем и поднял СПК. Решил проверить все ли в порядке с сенсором (хотя это даже толком и падением назвать нельзя). Каково же было мое удивление, когда я обнаружил, что после падения, при тех же условиях проверки (нажатия по центру дисплея относительно вертикальной оси) курсор находится четко под пальцем/резинкой карандаша/колпачком ручки.... Решил проверить реакцию области ближе к верху сенсора и обнаружил, что в этой области курсор располагается выше области прикосновения...
В чем "прикол"? В чудодейственной силе "удара кулаком по ящику"?
Последний раз редактировалось Spawn; 09.11.2017 в 01:04.
Всем доброго времени суток. Моя борьба с сенсором СПК продолжается, симптомы те же.
Кто подскажет в каком направлении еще копнуть?
Пока думаю попробовать прошиться на одну из предыдущих версий прошивки...
Вчера еще была 5.472. Поставил 3.945 (на пробу). Пока пытаюсь перенести проект на другой таргет (появляется сообщение "Недостаточно кодовой памяти: POU 'CODE__INIT'..." при генерации кода).Какая версия прошивки?
Ильнур, я, конечно, понимаю, что назначение данной пленки лишь защита при транспортировке, но каким образом она может способствовать "сползанию" калибровки? Другое дело было, если бы она изначально как-то влияла на работу сенсора (плохая реакция на прикосновения, например). В моем случае как? Вечером проводишь калибровку сенсора (с пленкой) и все прекрасно работает (тоже с пленкой). Оставляешь до утра, утром приходишь, начинаешь "тыкать" по сенсору (с пленкой) и видишь, что курсор находится миллиметров на 5-6 выше места прикосновения.Транспортировочную пленку сняли перед калибровкой экрана?
Что-то я не пойму, а что за проблема с объемом кодовой памяти? На версиях таргетов 3.5.4.26 и 3.5.4.23 нормально код генерируется, после выбора версии 3.5.4.20 начинают сыпаться ошибки о недостаточности кодовой памяти...
СODESYS V3.5: Repository Archive V3.5 SP4 (необходим для старых СПК) / Раздел CDS V3.5 на сайте
Форум: Вопросы и ответы / Визуализация / Настройка обмена с другими устройствами
Web-панель ВП110 / Modbus-индикатор СМИ2-М
Telegram: @JuneSmellsLikeBlood | e-mail: e.kislov@owen.ru | oscat.ru | Как обратиться в техподдержку?
Как отлаживать ошибки | Отладка проектов в CODESYS V3.5 | XY problem | Как правильно задавать вопросы | AnyDesk