  1. #1

    По умолчанию

    - Да.
    - МВ110 16 ДН, на запись 64, 65 регистры
    - Счетчик, маска читается как ПР, так и ОРС (на запись с ОРС не пробовал, нет времени).
    - Да, импульс в пол секунды.
    Screenshot_1.png
    Screenshot_2.png
    Screenshot_3.png

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Jman Посмотреть сообщение
    - Да.
    - МВ110 16 ДН, на запись 64, 65 регистры
    - Счетчик, маска читается как ПР, так и ОРС (на запись с ОРС не пробовал, нет времени).
    - Да, импульс в пол секунды.
    Screenshot_1.png
    Screenshot_2.png
    Screenshot_3.png
    В моих примерах 0x10 функция на запись, может в этом дело.

    Примечания
    1) Запись в регистры осуществляется командой 16 (0х10), чтение – ко мандами 03 или 04 (прибор поддерживает обе команды). Из РЭ.
    Последний раз редактировалось Ревака Юрий; 22.02.2018 в 15:02.
    С уважением, Ревака Юрий.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
    e-mail: yu.revaka@owen.ru

    Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
    Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
    Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ

  3. #3

    По умолчанию

    Ну да, тут в первом я ошибся. Но во втором стоит 10я функция... И буфер в МВ не очищается почему-то.
    ЗЫ: так, глюк в том, что я перенес элементы с вашего проекта в свой. Я просто заново создал эти блоки. И все заработало.
    Последний раз редактировалось Jman; 22.02.2018 в 15:27.