Мог бы меня обидеть и расшифровать?
Bad programmers worry about the code. Good programmers worry about data structures and their relationships
среди успешных людей я не встречала нытиков
Барбара Коркоран
А вот у меня в качестве шлюза ПЛК110, опрашивает 5 приточек на Данфосс МСХ20 настройки связи в МСХ20 9600/8/N/1. Везде, всё совпадает. Вылетает 81. Увеличил тайм-аут на всех до 1000мс и период опроса до 10000мс, стало реже но, всё равно появляется. В данфоссах ни каких настроек ответа и т.п. нет. Что делать?
1) если есть возможность смените опрос через конфигурацию на библиотеку
2) попробуйте выставить снова минимально возможные времена, чтоб ошибка выскакивала часто и исключайте из опроса приборы кроме одного и этот же прибор оставте в сети остальные выключите, возможно елси ошибка исчезнет значит не правильно собрана сеть
Bad programmers worry about the code. Good programmers worry about data structures and their relationships
среди успешных людей я не встречала нытиков
Барбара Коркоран
Может быть, как на каждом опросе, так и через несколько. Систематичности нет. Хотя обратил внимание, что появляется она на 6 адресе(адрес последний но, не крайнее устройство ). А ещё проскакивает ошибка 89. Её описания нет вообще. Менял слот на rs485-2, там ещё хуже с этими же настройками.
А можно про пункт #1 подробнее, и если можно с примером(хоть на картинке). Результаты ковыряний: 1) через конвертер Карел в Лектусе всё ОК. 2) При очередном перезапуске картина поменялась, теперь бывает до 40мин безперебойной работы но, всё равно потом вылет 81.
И что за 89 ошибка?
Последний раз редактировалось asutp2003; 14.06.2018 в 14:20.
Похожая проблема, частотники ПЧВ и модули ввода -вывода не хотят работать на одной шине RS-485. Хотя если раскидываю по разным всё ок. Контроллер ПЛК 110-24.30.Р
Добрый день! На какой скорости вы опрашиваете устройства? Какие модификации ПЧВ и модулей? Вы используете экранированный кабель?