Вопрос у человека в том, что ему нужно поймать момент "выпадания" МДВВ из сети и "принять меры" в программе ПЛК.... у МДВВ есть и входы )))
а делать нужно следующее: использовать переменную MODBUS_LAST_ERROR и при появлении там кода ошибки начать отсчет времени, по исчерпанию времени - "принять меры". Понятно, что при пропадании ошибки, следует сбросить отсчет времени чтобы не произошла остановка процесса, когда связь уже наладилась.