Здравствуйте.
РЭ для ТРМ133 действительно оставляет желать лучшего. Чтобы немного облегчить работу с прибором для пользователей на сайте выложена краткая инструкция по программированию http://www.owen.ru/catalog/kontrolle...m_133/opisanie
Подскажите, пожалуйста, при попытке удаления точки графика Тобр. (график №1) на экране прибора курсор находится на верхней строке?
Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	Удаление точки графика.jpg 
Просмотров:	457 
Размер:	60.2 Кб 
ID:	35611
Стрелка вниз на рабочем экране прибора при просмотре Тпр., к сожалению, не имеет информативного характера.
Уточните, пожалуйста, какие значение ПИД-коэффициентов заданы в приборе для канала поддержания Т прит.? //Настройка/Параметры/Объекты/obJ 1/F.SAU 2/rEG/rC.PR - pb, ti и td. ti.
Судя по Вашему описанию, для конкретной системы завышен коэффициент pb.Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	Хр (Pb) ТРМ133.jpg 
Просмотров:	383 
Размер:	27.7 Кб 
ID:	35612