Спасибо за подсказку, действительно, значения на главном экране ТРМ132М отличаются от значений в Меню/Конфигурация/Аналоговые, потому что сделана коррекция измерений. Получается в облако поступают достоверные значения, до применения коэфф. корректировки.
Теперь вопрос в другом. Нам необходимо привести значение в облаке к реальным значениям, с учетом коэффициентов. Например для наружной температуры воздуха нам нужно к значению в облаке прибавить число 8, но в настройках параметров есть только множитель.
Есть другие способы произвести операции с числами в облаке?
Здраствуйте.
Поддерживаю alexey_z, для меня так-же актуально сложение в облаке, сейчас сложение к параметрам (от+2 и до +17) пришлось выполнить в контроллере, что бы разнести данные по четырем процессам на одном графике, и для каждого процесса получить свою "нулевую" ось (+5, +10 и +15).
Разнесение данных на графике с помощью прибавления.png
Последний раз редактировалось Pavel_; 14.02.2018 в 12:39.
пора выбрасывать прах, от обиды на мир, пока тела наши не стали невидимыми...
Не совсем так, как раз все 4-ре процесса необходимо видеть на одном графике, т.к. процессы взаимно связаны, т.е. на одном графике я мониторю, когда закончился первый процесс и когда при этом начался второй процесс, и т.д.
Но в данной программе для контроллера у всех переменных только два состояния 0 и 1, их состояние и передается в облако, поэтому было-бы удобно выполнить необходимое сложение для каждого параметра в облаке, а не в контроллере, что бы все параметры необходимым образом разнести друг от друга на одном графике, таким образом мы сразу увидим, как будет выглядеть график, и при не необходимости сможем оперативно его подкорректировать или при необходимости позже внести изменения, иначе придется править программу для контроллера и перезагружать ее в контроллер.
пора выбрасывать прах, от обиды на мир, пока тела наши не стали невидимыми...