Здравствуйте, объясните пожалуйста, что означает пункт пусковой ток в тех. характеристике ПЛК?
Например в руководстве по эксплуатации для ПЛК 100 указано:
пусковой ток А, не более:
для 90 В - 4.2 А
для 220 В - 14 А
для 264 В - 26 А
Здравствуйте, объясните пожалуйста, что означает пункт пусковой ток в тех. характеристике ПЛК?
Например в руководстве по эксплуатации для ПЛК 100 указано:
пусковой ток А, не более:
для 90 В - 4.2 А
для 220 В - 14 А
для 264 В - 26 А
это кратковременный всплеск ( порядка нескольких микросекунд ) тока в цепях , при подаче питания на контроллер.
Получается это особенность работы самого ПЛК в момент включения. Тогда автомат на 1 или 2 ампера, с характеристикой типа С подойдет для защиты?
Я однажды с дуру поставил на ПЛК110 автомат на 1 А и облажался. При включении автомат неизменно выбивало. Поставил на 3 А, тогда стало нормально. Источники питания у ОВЕН спроектированы плохо. В нормальных источниках питания пусковые токи ограничиваются и таких казусов не случается.
Для понимания времени переходного процесса прикладываю осциллограмму пускового тока ПЛК100 при номинальном напряжении ~220В.
В контроллерах других производителей также имеет место большой пусковой ток, это не ОВЕН придумал. Я приятно удивлен выложенной осциллограмме, единственно попросил бы уже уточнить масштаб по амперам/милисекундам в клетке?
Забавная осциллограмма. Измерялось, следовательно, на токовом шунте 1 Ом? И с каким мгновенным напряжением сети совпал момент включения? Как я понимаю, если бы включение совпало с моментом перехода через ноль, осциллограмма выглядела бы совсем иначе?
Подключал ZEN реле на 2а тоже не держит,поставил 4 ОК