Получается это особенность работы самого ПЛК в момент включения. Тогда автомат на 1 или 2 ампера, с характеристикой типа С подойдет для защиты?
Получается это особенность работы самого ПЛК в момент включения. Тогда автомат на 1 или 2 ампера, с характеристикой типа С подойдет для защиты?
Я однажды с дуру поставил на ПЛК110 автомат на 1 А и облажался. При включении автомат неизменно выбивало. Поставил на 3 А, тогда стало нормально. Источники питания у ОВЕН спроектированы плохо. В нормальных источниках питания пусковые токи ограничиваются и таких казусов не случается.
Для понимания времени переходного процесса прикладываю осциллограмму пускового тока ПЛК100 при номинальном напряжении ~220В.
В контроллерах других производителей также имеет место большой пусковой ток, это не ОВЕН придумал. Я приятно удивлен выложенной осциллограмме, единственно попросил бы уже уточнить масштаб по амперам/милисекундам в клетке?