  1. #11
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    13,631

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от lectorleo Посмотреть сообщение
    Добрый день. Попробовал библиотеку owenArchiver, работает. Спасибо. Но есть ньюанс: в инструкции сказано что можно не чаще чем раз в секунду если по команде старт. Но настройки не позволяют меньше 5ти секунд сделать. А мне надо раз в секунду записывать. И буквально только 5 параметров в течении 3х минут. и только один параметр в это время будет изменяться. Можно как-то обойти блокировку в 5 секунд?
    Добрый день.

    Выберите режим архивирования По команде.
    На вкладке Соотнесение входов-выходов привяжите к каналу Команда записи переменную типа BOOL.
    Каждую секунду генерируйте этой переменной импульсы по переднему фронту (например, с помощью таймера TON).
    В результате по каждому импульсу в файл архива будет добавляться новая запись.

Похожие темы

  1. ОРМ и архивация трм202
    от Vlad$13 в разделе OWEN Proces Manager
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 13.01.2017, 08:44
  2. OPM и Архивация
    от DmitrySoratnik в разделе OWEN Proces Manager
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 30.09.2016, 11:19
  3. Архивация в CoDeSys v3.5 SP7
    от Анатолий К. в разделе СПК2xx (архив)
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 04.03.2016, 11:49
  4. Архивация
    от Salvafion в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 28.09.2011, 07:29
  5. Архивация данных
    от Alor в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 25.11.2008, 11:27

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •