Показано с 1 по 10 из 22

Тема: странное поведение входа ПЛК63

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию

    Отправили, как уже делали когда-то раньше с ПЛК100, который дошел до адресата, на завод 423 (Москва..., Энтузиастов...), для страховки позвонив и предупредив, что придет прибор, на котором крупно написано для Андрея Николаева, и что надо передать

  2. #2

    По умолчанию

    эээх... Говорил же - не на завод - он не в Москве...
    Будем завтра искать на заводе...

  3. #3

    По умолчанию

    Ну что - новости для нас неутешительные...
    Мы получили прибор. Поставили его, настроили на ДТС, подключили к нему магазин сопротивлений.
    Меняем значение и наблюдаем: при всех подключенных датчиках данные обновляются примерно за 2,5 сек.
    При отключенных датчиках кроме первого время обновления - на взгляд не уловимо - порядка 0,1-0,3 секунды.
    Файл проекта с указанием компилятора (проверьте компилятор в CoDeSys) и видеозапись с экрана изменений прикладываю...
    Получилось очень хорошо - слышны щелчки на заднем фоне - это переключение положения тумблеров на магазине сопротивлений...
    Неутешительно то, что я не могу понять ПОЧЕМУ и КАК у Вас получалось добиться десятков секунд...